Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 08:00
Server_88
Добрый день!Случилась такая проблема: оплавился счетчик рим 189.18 (причем сильно) на в воде к дому. Скажите, разве данный прибор учета не должен сам отключиться при большой нагрузке или какая другая причина есть. Контакт входа в ПУчета целый. Подскажите пока у нас все счетчики не поплавились...

Re: Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:25
R_I_M
В данной линейке РиМ 189.1х автоматическое отключение при большом значении нагрузки, тока и напряжения настраивается. Т.е. при пуско-наладке можно установить это функцию, а можно отключить. По умолчанию, от нас, счетчики идут с неактивной этой функцией (стр. 21 Руководства по эксплуатации РиМ 189.1х).

Re: Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:53
Server_88
Т.е. Значение УПМк=65535 Вт по умолчанию...Во вкладке Специфические для 189.1х мы выставляем свой лимит мощности,так?

Re: Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:00
R_I_M
Нет, не "Лимит мощности". Вам нужно отметить внизу в поле "Отключение реле нагрузки" нужные галочки или наоборот убрать.

Re: Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:06
Server_88
Извините, Вы сможете через час связаться со мной в TeamViewer,телефон я укажу?у меня еще несколько вопросов и хотелось бы чтоб Вы подсказали и показали в настройках ПУ РиМ

Re: Вышел из строя РиМ 189.18

СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:10
R_I_M
Хорошо.