Дело такое.
В 2011 году у нас впервые оснастили несколько тысяч абонентов счетчиками РиМ515.
Естественно имеются населенные пункты, в которых электроснабжение производится через несколько ТП. И, соответственно, в них было установлено 2 или более МКС.
Согласно инструкции в этом случае необходимо было либо разделить работу этих МКС по времени (один опрашивает с полуночи до обеда, а другой с обеда до полуночи) либо установть для каждого МКСа и привязанных к нему счетчиков отдельного радиоканала.
Второй вариант требовал выезда на место и установки необходимого радиоканала в счетчиках с помощью МТ, и поэтому из-за загруженности был отвергнут. Удаленно установили в МКСы требуемые расписания работы, на этом и остановились.