Страница 5 из 5

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 12:40
Vladimir_01
Так а у меня конвертор только фирмы "Меркурий" есть, а там как я понимаю RX, а не RXD как на вашем конверторе... В этом возможно и проблемма ?

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:26
Vladimir_01
:-) Доброе утро! Признаю свою ошибку, но по незнанию... Думал что RX TX и RXD TXD это разные вещи....Ну не знал, признаю и опять же на форуме один умник написал что это разные вещи. Порылся в справочниках в сети "Основные рабочие линии у нас – RXD и TXD, или просто RX и TX. Передающая линия – TXD (Transmitted Data), а порт RXD (Received Data) – принимающая." Так что все должно работать и когда у вас появиться время готов соединиться с вами для удаленной настройки счетчика. За одно и сам посмотрю что не правильно делал. :-)

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:31
nicelight
По идее отличий между RX и RXD нету. Но могут быть неготорые конструктивные особенности изготовления в конвертере Меркурий, о которых я не могу знать.
Хотелось бы посмотреть на вашу программу и подключение. У вас есть возможность выхода в интернет на том компьютере, который вы к счетчику подключаете? Напишите мне на почту alehin @ zao-rim.ru
уберите пробелы перед и после собачки.
Попробуем настроиться удаленно. Часто бывает что проблема кроется в какой-то мелочи

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:57
Vladimir_01
отправил вам на почту письмо.

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:15
Vladimir_01
Спасибо за помощь! Тех. поддержка у вас мощная ..По сравнению с другими производителями где ответа на вопрос на форуме приходиться ждать пару дней КЛАСС на 5+

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:40
Vladimir_01
Все получилось. Поменял через Ридер время включил нагрузку считает чётко по тарифному расписанию :-) Спасибо за Помощь!

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:59
nicelight
Рад, что мы с вами сделали это! Успехов Вам )

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 02:03
Alexadr
Доброй ночи.

У нас такая ситуация. Абонент запитан через прибор "СТЭБ-04Н/1-3ДР" . Все бы ничего, но по потреблению возникают подозрения в хищении... хотим проверить это по показаниям с ддм. Можно ли попросить у вас , выслать нам программу для сравнения значений с ддм и ББ? С уважением, Александр Васильевич.

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:55
R_I_M
Потребление по ДДМ можно посмотреть в программе "Программирование уcтройств через RFPLC, она входит в состав РМС 2150 и также в состав Мобильного терминала. А вообще ББ выставляет статус если потребление ДДМ и ББ различаются. Вы его считывали?

Re: Счётчик СТЭБ-04Н/1-3ДР

СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:55
Alexadr
Сапсибо за совет. Не считывали. Попробуем сделать как вы сказали.