Понятно.
Вот такая имеется задача.
Воздушные линии 0,4кВ одного фидера разделяются на две части - налево и направо. На самом перекрестке создан узел ретренсляции из ДДМ РиМ109. И В том и в другом наравлении удаленные счетчики без дополнительной ретрансляции не опросятся. Вроде бы нужно создать два узла ретрансляции, опрашиваемые из одного узла (тот что на перекрестке). Один опросит счетчики слева, другой - справа. Как это реализовать? это возможно без радиоконцентраторов?
У меня получается создать только один узел, в котором ретрансляторы физически разнесены по разные стороны. Будет ли это работать?
Также, в конфигураторе если устройство в одном маршруте использовано как ретранслятор, то в другом маршруте оно ретранслятором быть уже не может?